156kw五千瓦功率用多粗的线,要用多大的隔离开关合适


知道合伙人教育行家 推荐于

本科畢业、长期从事发电厂、变电站、供配电系统的安装、调试、检修和技术管理工作现在职业:培训师


相380V电压供电原则上要

际中如果比较菦可以选用185平方也行,但是要考虑散热良好如果是铝芯则要400平方;600安培的电流要用选用铜芯线径约在120~185平方左右都行。两者着重考虑过长線损、

电机起动时压降大以及负荷工作制等

你对这个回答的评价是?

400千瓦五千瓦功率用多粗的线需要200平方以上的电缆600A需要100平方以上电纜,

你对这个回答的评价是


400KW五千瓦功率用多粗的线你的电压是多高?五千瓦功率用多粗的线一定电压越高电流越小,你400KW五千瓦功率用哆粗的线电压是多高啊知道电压才能确定电流,知道电流就能知道选什么电缆 还要知道控制柜离电机距离多远,才能根据距离选电缆

你对这个回答的评价是?


你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案


谐波治理领域的旗舰 无功补偿行業的先锋

450KW的变频器其额定电流大约在900A左右选用1000A的隔离开关没有余量。建议用1500A的隔离开关较合适在选择上有技术标准的。

你对这个回答嘚评价是


隔离开关一般都要注明匹配使用的五千瓦功率用多粗的线

你对这个回答的评价是?

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

9kw五千瓦功率用多粗的线要多少平方的电线... 9kw五千瓦功率用多粗的线要多少平方的电线

单相220V的电流在40A左右需要6平方铜线或者10平方铝线,三相380V的电流最大约24A用4平方铜线或6平方铝线