  本报11月18日讯(记者 李孟霏) 家中地暖一直不热,张村某小区的王先生自己动手维修,结果弄得家里被淹,损失近千元。  王先生家住张村某小区,供暖以来,家中地暖一直不热。拨打了几次供暖热线都没打通,王先生决定自己动手解决问题。由于进水管挺热,出水管不热,王先生认为是出水管堵了,循环不畅导致地暖不热。  17日晚,王先生找来扳手、螺丝刀,没想到刚把出水管拧开,水就往外喷,很快蔓延到客厅的木地板上。水越流越多,王先生硬着头皮去拧出水管的螺丝,2分钟后,出水管接口被拧住,但由于用力过猛,有点脱丝,仍滴滴答答漏水。妻子孙女士则赶紧拿干布、卫生纸擦地。  18日一早,孙女士拨打供热公司电话报修,工作人员赶到更换了分水管连接处的铜螺丝。威海市飞龙地暖有限公司的刘先生说,地暖管和分水器接头处容易松动。如家中暖气不热,最好联系专业人士清洗检修,不能私自鼓捣。
<INPUT style="DISPLAY: none" type=checkbox value=0 name=titlecheckbox sourceid="SourcePh">
通信地址:中国 山东省
济南市泺源大街6号F15&&&邮编:250014&&&E-mail:电话
新闻热线:96706&&&报刊发行:9
&&&报纸广告:6
副刊青未了:1&&&网站:1&&&传真:6
齐鲁晚报 版权所有(C)
华光照排公司 提供技术服务查看: 28826|回复: 2
大多数业主是第一次体验到地暖房子的效果,,细心的业主还准备了温度计测量房间的温度。刚刚供暖的时候有部分业主反映地暖不热,据分析有以下几点:
1)运行初期供水温度较低。《地面辐射供暖技术规程》6.5.5条规定“初始加热时,热水升温应平缓,供水温度应控制在比当时环境温度高10度左右,且不应高于32度;并应连续运行48h;以后每隔24h水温升高3度,直至达到设计供水温度。在此温度下应对每组分水器、集水器连接的加热管逐路进行调节,直至达到设计要求”。按照此规定,16日的供水温度最多为32度,较设计的供水温度50度还相差很远。
2)由于地暖为初运行,在对地暖管上方的垫层、面层加热后才会将热量散发到房间内,因此房间达到设计的温度还需要一段时间。
3)地面面层为木地板。由于木地板导热系数要比瓷砖小,在一定程度上影响了散热。
4)地面覆盖物太多,影响散热。这点体会较深,两个卧室,大卧室放了落地的床及落地的衣柜,只留一个小过道的散热面积,地面有效散热面积为50%小卧室放了带腿的小床,落地的小书柜,地面有效散热面积为90%,小卧室的室内温度明显比大卧室的温度高。
5)室内温度的测量方法。《地面辐射供暖技术规程》(JGJ 142-.8条规定“地面辐射供暖系统的供暖效果,应以房间中央离地1.5m处的黑球温度计指示的温度,作为评价和检测的依据。”黑球温度习惯上也为实感温度,所以业主是用简单的干球温度计测量房间温度,严格来讲也是不准确的。
除了以上情况,结合本小区实际情况,我把近期业主集中反映常见问题汇总如下(如果有新的问题请跟帖):
问题一:同一小区其他用户采暖效果好,而自家效果不好?
解决办法:用分水器上的小阀门来调解一下各个回路的循环,使其能匀均循环。达到理想的供暖效果。
问题二:地暖出水管热。回水管不热?
解决方法: 原因一:管道里有气或者管道堵塞,导致热水不能进入到回路里不能进行循环,关上回水阀门,挨个管子放水,直至放出热水为止。
原因二:管道滤网堵塞,关闭阀门,取出滤网清洗。 原因三:压力不够,水流量小,进回水压差小,不能很好的循环,只有协调物业解决。
问题三:供回水管道均温度较低?
解决方法:有可能是供热初期水质、管道内杂质较多,导致过滤器堵塞,不能使其正常循环,用活口扳手打开过滤器,清洗里面的过滤网,重新安装回去就可以了,也可以找专业的人员进行清洗。一般建议在每年供暖初第一个星期时至少清洗3次以保证过滤网通畅。
问题四:顶层、中间层供暖温度不稳定?
解决办法:因为有的住户楼层刚好处于低区或高区供暖未端,随着温度、使用流量的变化有时会产生管道压力不够的情况,导致供暖不理想,这种情况下就需要及时通知物业检查后报地暖公司解决。
另外还整理了一些大家可能用到的知识如下
1、地板采暖地下加热管材会不会漏,漏了如何维修?
地板采暖地下埋管属隐蔽工程,没有外在机械性损害不会漏。如果装修、使用中因为外力破坏(如钉钉子或高温热源破坏了埋管),应立即联系施工单位或厂家,专业人员会及时赶到,确认故障位置并进行专业修补,最大程度减少住户的经济损失。