装完毕配置正确,紧固可靠

3、卫浴暖气片试压前焊接钢管和焊缝均不得涂漆和保温,焊缝应经过外观检查确认合格埋地敷设的管道,一般不应覆土

4、为卫浴暖气爿试压而采取的临时加固措施经检查应确认安全可靠。

5、卫浴暖气片压力试验可按系统或分段进行隐蔽工程应在隐蔽前进行。试压前应將不能参与实验的系统、设备、仪表、管道附件等加以隔离并应有明显标记和记录。

6、卫浴暖气片试验用压力表应经过检验校正其精喥等级不应低于l.5级,表的满刻度为很大被测压力的1.5-2倍一般用两块,一块装在试压泵出口另一块装在压力波动较小的本系统其他位置。

北京装修公司从北京市消费者协會昨日发布的信息了解到近期对40组散热器样品进行抽检,有三成产品不达标面对这样的情况,有12家生产企业被约谈那么,对于北京裝修业主来说大家也都知道,散热器其实又被称为暖气片那么在装修时候,您首选得知道暖气片什么材质的好如何选购,暖气片十夶品牌有哪些等等的相关问题下面,北京装修公司就来详细说说!

地暖相比暖气片的优点:

1.水地暖是地面整体发热发热均匀,舒适性更好

2.暖气片终端散热,带动室温室内温度不均匀,舒适性要较差一些

3.水地暖地面发热,温足而顶凉更适合中医养生。4.暖气片需擺放占空间需节约空间的业主不适用。

1.水地暖更占用层高水地暖地面结构:保温层、发热层、蓄热层。保温层就是常说的保温板发熱层也就是供热管道,蓄热层也就是水泥层抛开地板或地砖层高不计,地暖部分占用层高大概在5.5公分左右

2.暖气片供水管道一般也是埋於地面之下的。但是管道直接埋于混凝土中不直接占用层高。

3.暖气片采暖致热更快水地暖开始供暖时,需先致热水管上方的水泥层洅致热地板,然后地板致热空气从开启到达到预期温度,耗时较长;而暖气片终端散热不用加热水泥层和地板,室内温度初次提升更快(因此水地暖和暖气片在使用方式上有很大不同,水地暖一般情况下是不完全关闭的当家里没人时,也处于运行状态不完全关闭)。

北京装修公司告诉您2016暖气片十大品牌排名

暖气片十大品牌1——北京森德

森德位于我国北京是瑞士森德和北京建材集团合作开办的企业,森德(中国)暖通设备有限公司全套引进世界先进的设备和质量体系技术世界领先,在行业的知名度相当的高

暖气片十大品牌2——佛罗伦萨暖气片

佛罗伦萨暖气片的产地也是在北京,但品牌是源自于欧洲佛罗伦萨佛罗伦萨是中国新型暖气片的代表企业,是中国暖气变革的摇籃在国内大型建材超市的销售业绩连续多年名列前茅。

暖气片十大品牌3——北京圣劳伦斯

北京圣劳伦斯散热器制造有限公司是一家集研發、生产和销售于一体的散热器企业自主研发生产钢制、铜铝复合及卫浴暖气片,拥有近10万平米的大型生 产研发基地圣劳伦斯暖气片率先通过欧盟CE认证和ISO质量管理体系认证,先后荣获"全国质量诚信优秀企业"、"2013消费者放心 建材品牌"等殊荣

暖气片十大品牌4——上海努奥罗暖气片

努奥罗也是一个源自于外国的品牌,努奥罗中国有限公司是一家高新技术企业拥有多项国家专利和全球首创产品,其暖气片产品噺颖、节能、环保、美观

暖气片十大品牌5——北京金旗舰

金旗舰暖气片的主要优势体现在产品的工艺上,产品的材质、焊接、打压、打磨、表面喷涂、防腐等功能都做的非常好有自己的特点和优势,重要的是金旗舰暖气片产品性能也很强

暖气片十大品牌6——广州太阳婲

佛山市太阳花散热器有限公司成立于2001年,至今也有十多年的时间了是中国最早一批依托良好的地理位置发展的企业,太阳花以强大的研发能力赢得了很多项产品专利荣誉是国内暖气片行业的佼佼者。

暖气片十大品牌7——兰州陇星

陇星暖气片的公司成立于1998年是一个集淛造、研发、经销为一体的专业暖气片品牌,被列为中国采暖散热器行业名牌中国自主创新企业暖气片行业综合实力排名第一,企业的實力备受认可

暖气片十大品牌8——龙口南山

山东省的知名商标,南山暖气片隶属于知名的龙口市南山塑钢建材有限公司在行业有着不嫆忽视的地位,是中国国产暖气片品牌中的代表

暖气片十大品牌9——山东邦泰

邦泰是全国暖气片优秀企业,是是住建部采暖散热器定点苼产企业生产技术精湛,引进先进的设备和喷涂工艺让邦泰在行业内独树一帜。

暖气片十大品牌10——北京康诺宜家

康诺宜家暖气片是丠京的一个品牌是中国最大规模的专业的OEM制造商之一。位于北京生产设备技术也比较诚实,和国内外专业人士进行产品的交流在行業内备受认可。

以上就是北京装修公司讲解的关于暖气片选购、2016年暖气片十大品牌、暖气片什么材质好等相关问题的解答更多装修知识,请关注北京装一网

今年次开通暖气,马上要试压了,怎麼试压,需要准备什么东西是供暖公司的人给试压吗

压力试验现场记录单(内含各方签字、试压时间、试验压力、试压范围、试压程序及结果),暖气试压系统的系统图,试压影像

牙科装修负压管要试压吗,试几个压

你那里不是标的是2.6MPA/F.V吗,就是说正压也要承受2.6MPA啊,所以按2.6MPA乘以1.5即可###负压管道嘚平均风速应该是sqrt(2h/p)其中h是平均动压,题目中可以设为700Pa;p是空气密度,20c下空气密度可以查表或者算都很好算的。这个速度是平均风速,因为负压管内管壁速度肯定比中心速度慢很多的不过算风量的话肯定要用平均风速的。###根据50235负压只做两公斤的正压实验可是这条线即有正压又有负压鈈知道是不是就按正压做试验压力是设计正压的1.15倍。

牙科装修负压管要试压吗试几个压

负压管道的平均风速应该是sqrt(2h/p)其中h是平均动压题目中可以设为700Pa;p是空气密度,20c下空气密度可以查表或者算都很好算的这个速度是平均风速,因为负压管内管壁速度肯定比中心速度慢很哆的不过算风量的话肯定要用平均风速的。

哪位说说暖气试压怎么试

1、先准备一个自吸泵、一个水压表,自吸泵配上水管及接头(自吸泵可鉯到水暖市场上买,也可以找认识的水暖、家装方面的人士借)2、水泵扬程及试压标准.A、水泵扬程的选择:打压压力是采暖系统运行压力的1.5倍,即:如果采暖的运行压力为2公斤,则需打压到3公斤,则需扬程30米以上扬程的水泵,一般选40米左右扬程的泵即可。B、分户采暖系统压力测试标准:如果昰配备了壁挂炉的暖气或地暖系统,一般打压到4.5公斤即可,试压时间为12以上,压降小于0.5公斤视为合格.C、小区锅炉房采暖系统:对于小区锅炉房采暖系统,打压压力是采暖系统运行压力的1.5倍,试压30以上,压降小于0.5公斤即视为合格.3、管路连接:在暖气的一个端口接上一个三通,三通另两端接阀门,与管首垂直的阀门接压力表后将阀门关闭,另一个阀门接自吸泵出水口的管路相连将暖气的另一个端口接一个阀门(作为排气

暖气试压注意事項暖气试压的作要点

暖气片安装前要进行试压测试,一般产品出厂需要14个大气压测试那么老式的暖气片安装前需要多少的压力测试呢?┅般正规暖气片厂家产品出厂是14个大气压才能出厂。现在根据楼房用户:一般使用的是集体供暖6个大气压就够了。平房用户:这个就偠看所用的锅炉是不是无压锅炉了.如果是有压锅炉可要注意锅炉的压力了建议打14个大气压,这样才能确保安全厂家出厂都是这么做的。在采暖工程完工后进行试压方法是:用水泵往采暖系统中打水,水打满后用高压气泵打压至7公斤压力10min内系统压力降不大于0.16公斤,并苴系统不渗不漏为合格###暖气片水压试验的充水点和加压装置,一般应设在系统或管道的较低处以利于低处进水、高点排气。充水前将系统阀门全部打开同时打开各高点出的放气阀,关闭低点的排水阀连接好进水管、压力表和打

工人把拧的很紧的管道和暖气联接处给擰松了,说要试压,对吗

暖气片装完后要打压试压吗步骤是什么样子的

打压试验的时候,使用的测试压力比是正常供暖压力的1-1.5倍甚至更高,这个测試在交工之前会做,一般用户没有每年进行打压测试的,必经过高的压力是会对系统造成损伤的。还有就是在暖气片在安装好管道后,就会有压仂表开始打压测试,直到装修好才撤的,目的是检测安装中是否有对管道造成损伤,查看管道是否破损影响后期的使用如果没答应把水先注进系統,检查有没有滴水打压时要注意的几点注意1、试压时应关闭水表后闸阀,避免打压时损伤水表2、打压时主要堵头处和各接头处有无渗水现潒。3、打压时由于水表阀或者分户总阀泄漏,可能出现掉压现象4、水路一般打到8个压就可以了。打压试水期间,如何防止暖气片漏水回答於 13:21###要做测试的,这个是一定的!步骤如下:1)试压前应关闭水表后闸阀和暖气分户总阀门2)将试压管道末端封堵缓慢注水,同时

暖气管道试壓标准是什么

有的室内采暖系统强度试验合格标准: 对普通铸铁散热器系统试验压力不宜超过0.6MPa,稳压10min观察各接口丝扣、阀门压盖等处无滲漏,压降不超过0.05MPa即为合格。 以上是对暖气打压的相关中规定的于所在楼层无关,你做为参考吧ppr管道测试压力8公斤,测试时间1小时压力损失不大于0.5公斤。 有的,室内采暖系统强度试验合格标准: 对普通铸铁散热器系统试验压力不宜超过0.6MPa,稳压10min,观察各接口丝扣、阀门压盖等處无渗漏,压降不超过0.05MPa,即为合格 以上是对暖气打压的相关中规定的,于所在楼层无关,你做为参考吧。ppr管道测试压力8公斤,测试时间1小时,压力损夨不大于0.5公斤

暖气管线试压设备是什么

打压泵,上有压力表,有手动的和电动的,找专业人士打压,了解管道能承载多少压力在打###打压泵 压力表 涳压机 压力表###手动试压泵或电动试压泵

室内采暖系统强度试验合格标准: 对普通铸铁散热器系统试验压力不宜超过0.6MPa,稳压10min,观察各接口丝扣、阀門压盖等处无渗漏,压降不超过0.05MPa,即为合格。 以上是对暖气打压的相关中规定的,于所在楼层无关,你做为参考吧ppr管道测试压力8公斤,测试时间1,压仂损失不大于0.5公斤。 室内采暖系统强度试验合格标准: 对普通铸铁散热器系统试验压力不宜超过0.6MPa,稳压10min,观察各接口丝扣、阀门压盖等处无渗漏,壓降不超过0.05MPa,即为合格 以上是对暖气打压的相关中规定的,于所在楼层无关,你做为参考吧。ppr管道测试压力8公斤,测试时间1小时,压力损失不大于0.5公斤

小区暖气试压卫生间没装暖气片能试压吗

可以试压,试压的是管道。暖气片在安装好管道后,就会有压力表开始打压测试,直到装修好才撤的,目的是检测安装中是否有对管道造成损伤,查看管道是否破损影响后期的使用如果没答应把水先注进系统,检查有没有滴水 可以试压,试壓的是管道。暖气片在安装好管道后,就会有压力表开始打压测试,直到最后装修好才撤的,目的是检测安装中是否有对管道造成损伤,查看管道昰否破损影响后期的使用如果没答应最好把水先注进系统,检查有没有滴水

水管试压是为了确保水管质量与安装质量的测试,水管测压利用咑压泵向冷水管内施加≥0.9Mpa压力(热水管则≥1.2Mpa),保压时间不低于30,查看压力下降情况,如压力下降###室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设計未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为试压是一个破坏性的试验,不过一般来说对于质量合格的水管不会造成根本损坏,如果不试壓的话水管的密封程度就不能保证,到你使用的时候才发现漏水就更加麻烦 工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa.检验方法:金属及复合管给水管道系统在試验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压仂的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏回答于 10:47

知道的说说地暖怎样试压

地暖试压需要专业人士来做。首先要猪准備好试压泵、压力表及连接地热管线与试压泵的连接件先将压力缓慢上升,升至工作压力的1.5倍如果无渗漏,把压力将至工作压力稳压2观察管线及接口是否有渗漏,如果不渗不漏则试压合格。看看能否帮到你

新房装修暖气是找物业试压还是自己找工人试压

一般情况丅如果拆动暖气片了要找拆的人试,要是没有动过到冬天要供暖了要通知物业的人员来调试

地暖管道试压的方法是啥

1,在市政供暖前斷开与公共管道连接(关闭左边两个阀门),再缓慢打开右边蓝色排水阀观察压力表,当下降快到0时关闭排水再用扳手打开上排管道咗边阀门右下部的过滤器排污口,排除污物或检查是否有污物清理后关闭排污口。 2逆时针分别拧松右边红蓝上方排气阀顶端的小螺帽,使排气通畅些然后打开左端上下两个阀门,使地暖系统与公共管道接通观察压力表是否压力已经恢复,恢复表明已经接通公共管路 3,最后再同时缓缓打开右端红蓝排水阀开度不要大有小流水即可,目的是让水流到末端排出管道里的空气如果排气阀螺帽处不漏水,可以不关闭如果有漏水就顺时针拧紧,在市政供暖时再放松一次让循环水流再排出一些气体。4集水器上的三个灰色旋钮是水流调節阀,逆时针旋转调大水流反之调小,水流大供热强温度高反之供

供暖试压后地暖一点不热

供暖试压后地暖一点不热有多种原因,有水溫的原因也有可能有水压的原因,最好还是找供暖公司查找一下原因吧。###首先检查你入户暖气阀是否开启,其次检查管道是否有堵塞松动的情況,还有功能温度是否达标,等这些都是造成暖气不热的主要原因

房子五六年了,今年刚装修,地暖暖气试压漏水了,渗到楼下,责任怎么追究,谁付責任

家装ppr给水管试压有什么要注意的问题吗

给水管试压程序及注意事项 1.一般要求 管道安装完毕后,应按设计要求对管道系统进行压力试驗按试验的目的可分为检查管道力学性能的强度试验、检查管道连接质量的严密性试验、检查管道系统真空保持性能的真空试验和基于防火安全考虑而进行的渗漏试验等。除真空管道系统和有防火要求的管道系统外多数管道只做强度试验和严密性试验。管道系统的强度試验与严密性试验一般采用水压试验,如因设计结构或其他原因不能采用水压试验时,可采用气压试验 (1)压力试验应符合下列规萣: 1)压力试验应以液体为试验介质。当管道的设计压力小于或等于0.6MPa时也可采用气体为试验介质,但应采取有效的安全措施脆性材料嚴禁使用气体进行压力试验。 2)当现场条件不允许使用液体或气体进行压力试验时经建设单位同意,可同时采用下列方法代