空调电流波动很大刚开机电流很大,过2分钟左右电流突然减少了一半,是什么原因,怎样处理?

家电百科 产品:
> 海尔空调开机后运行2分钟后就停机
海尔空调开机后运行2分钟后就停机 常见问题
在你确认你的机运行模式没错的前提下,这个现象是典型的过流故障,在排除压缩机故障的情况下有下列原因:
一,抽空不好,导致负荷大。
二,加氟过量,不知你是以什么定量的,是重量,还是以表压,还是压缩机电流?正规的加法是三者同时综合。
三,加错了制冷剂,不同的空调用的制冷剂很多种。
四,制冷剂质量不好,或被污染。
但更常见的是空调过流保护的表现。根因是你的机器散热系统太差(如:室外机的散热片太脏或蒸发器前的过滤网太脏)或室外机的风扇因电容失效不转了,另外,电路板上的某电器元件热效应故障(可能性较小)都会造成你所描述的故障现象。你若有钳表(万用表)测一下它的工作电流就能明显看到随着开机过一段时间工作电流不断攀升,直到机器过流保护跳开自动切断电源或停止压缩机工作。行动:检查室外机的风扇是否处在工作状态,另外用空调清洁剂彻底对空调的散热系统进行清洗;对电路板上电源周边的怀疑元件进行代换,着重检查电容的降容问题。
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品1234567891012345678910 123 4 5 6 7 8 9 10空调一开一关更费电?5招让你省下一半电费!阅读//5b.cdn.sohucs.com/images/e6f883c902f4d53a885d65b8605507f.jpeg二谋一直坚信
空调一定是人类最伟大的发明
特别是在深圳的夏天
那种炎热简直不要太爽
仿佛与太阳进行了一次愉快的交流
空调使我们远离酷暑
为我们提供了更舒适的生活
但空调是个“耗电大户”
很多人为了省电
刚吹凉快就把空调关了
热了又重开
这样真的能省电?
空调一开一关更费电!
近日有实验证明
一直开着空调,比一开一关更省钱
经常开关空调不仅不省电
反而会烧坏压缩机
南宁供电局计量中心工作人员
设计了这样一个实验
在两个实验室里
分别以相同的制冷模式打开空调
并将温度都预设在26℃
其中一个房间的空调一直保持打开状态
另一个房间则模仿
“打开-关闭-打开”的循环模式
每间隔5~10分钟进行一次开关机操作
实验时间为半小时
实验结果表明:
两种模式下的空调耗电均为0.24度
但反复开关的空调运行时间只有一半
可见这种方式并没有减少耗电
反而增加了耗电
因为空调内部的压缩机
在启动时需要的功率是很大的
要比平时的工作电流要高出4-5 倍
所以经常性的开关空调
其实是最费电的
正确的做法应将温度调至25-26℃
以减少耗能
那么问题来了
如何使用空调可以省电呢?
温度设置适当很关键
制冷时室温设定高1℃可省电10%以上
而人体几乎觉察不到这微小的差别
从健康的角度来说
夏天室内外最好温差为4至5℃
能防止因温差过大而患病感冒
办公温度以26℃较适合
而晚上睡觉时
建议将空调调至28℃左右
定期清扫散热片和过滤网
外机散热片上的灰尘过多会影响热交换
将会大幅度增加耗电量
使用3年以上应请专业人士清扫一次
空调过滤网应该经常清洗
这样可使空调送风通畅
如果长年不清洗空调
就会积攒多种危害健康的细菌和螨虫
可能造成不同程度的呼吸道感染
长期以往给身体带来伤害
晚间最好选择睡眠模式
睡眠模式下
当室内温度到达设定温度或已运转1小时
空调的温度将自动升高1℃
运转1小时后再升高1℃
运转八个小时后会自动停止运转
睡眠模式还会将风速调到最小
防止大风量吹人感冒
这样在保证人体舒适的同时
提前换气少开门窗
在使用空调的时候
提前将房间的空气换好
在使用空调的过程中
需要尽量控制开门开窗
如果用的是变频空调
当室内温度总与外界一样时
那么变频空调还会调高频率
超负荷工作 增大消耗
外出提前十分钟关空调
在出门前应该提前关空调
最好是离家前十分钟即关冷气
在这十分钟之内室温
还能使人感觉到凉爽
养成出门提前关空调的习惯
可以节省电能
夏天有空调的陪伴
的确让人生活更加舒适
但也需谨记节约用电
在舒适的同时也要珍惜资源呢
如果还有什么空调省电小妙招
记得在留言区告诉二谋~
▌信息:来源于网络。
▌图片:来源于网络,版权归作者所有。
▌编辑:张二谋(执行编辑:国栋/编审:zeke)
▌内容:由深圳全接触整理发布。空调启动电流大怎么解决?_百度知道
空调启动电流大怎么解决?
能不能加Q说明一下...
能不能加Q说明一下
答题抽奖
首次认真答题后
即可获得3次抽奖机会,100%中奖。
采纳数:285
获赞数:1102
我这里有套空调机组也是这样,一上电,直接电流飙升到15A,电控保护跳机,应该是空调系统内部回油不足,造成压缩机少油量运转,油润滑高度/量不足,导致压缩机内部上轴承与曲轴配合磨损大(油劣化推测过负荷所致)。
那 怎么解决
果断换掉压缩机……………………
采纳数:572
获赞数:3296
首先要说明是什么空调,家用空调还是工业用中央空调,什么压缩机,半封闭活塞机全封闭活塞机,涡旋机,螺杆机,离心机,启动多少秒内电流大,大多少?额定电流是多少?风冷机,水冷机,,,,,我很少上QQ,不知道在这能不能说清楚。
家用空调 额定电流是2.5到3.5之间。一启动就20多
若没动过线路,就是压缩机堵转了,若动过线路,就是压缩机的3根线接错了。最有可能是换电容时线接错了。
是压机卡缸,已经搞好了
采纳数:211
获赞数:1255
1,氟利昂过多(加过氟的机子)2,冷凝器太赃不散热3,压缩机损坏
能不能加Q详细说明一下
像会痛的石头
像会痛的石头
擅长:暂未定制
线头接触不好
能不能加Q,详细说明一下
其他1条回答
为你推荐:
其他类似问题
您可能关注的内容
个人、企业类
违法有害信息,请在下方选择后提交
色情、暴力
我们会通过消息、邮箱等方式尽快将举报结果通知您。空调压缩机电流过大是什么原因造成的?
有一台麦克威尔的开机5分钟就跳
有一台麦克威尔的开机5分钟就跳了,我测了一下电流大于额定电流,请问是什么原因造成的?
1电压太低,压缩机要维持原来的功率,就须增大电流 2制冷剂加的太多,压缩机过载3室外机散热片脏而造成散热不良4运行电容失容5压缩机线圈有问题 一般是上述的第三种情况为多见
最主要的原因就是电压过低.潇雨说得对..但是..他说的第四点我觉得不对...第五点可能性太小.
电压太低,压缩机要维持原来的功率,就须增大电流
可能电压低,试下错开用电高峰试试.不行的话,一般就是外机冷凝器脏,或外机风扇没转.
是因为天气热或者是室外机散热片脏而造成散热不良最终造成堵转电流过大而跳闸。解结方法是用自来水清洗室外机的散热翅片和室内机...
是因为天气热或者是室外机散热片脏而造成散热不良最终造成堵转电流过大而跳闸。解结方法是用自来水清洗室外机的散热翅片和室内机的过滤网看看。如果这个方法做了还是不行则你的制冷系统可能有其它气体混入而造成压力过高到电流过大或者就是压缩机本身有问题如线圈扎间断路造成。
类似问题换一批
相关推荐换一换
有问题 @ 爱问Powered by iask.com
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
不雅词句或人身攻击
激进时政或意识形态话题
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息&·&&·&发帖说明 本小组需要加入才可以发帖
水泵运行中哪些原因课引起电机电流过小?
发表于&&&&12579人浏览&&&&18人跟帖&&&&&&
选用的3台2000T/h的泵,45m,来输送6000T的水量。3台泵并联后的每台泵的实际流量要小于2000T,流量小,会导致小吗?
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 21:15:52
&&发表于&&|&
根据水泵的性能曲线很容易看的出,流量、、还有功率的关系。你可以根据水泵的额定电流大小为基准,通过水调节阀门的大小,把电流调整到额定。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 16:25:41
&&发表于&&|&
以下是引用huiky在 13:11:00的发言:选用的3台2000T/h的泵,45m,来输送6000T的水量。...如果“3台泵并联后的每台泵的实际流量要小于2000T”的话,又怎能“来输送6000T的水量”呢???
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 06:20:39
&&发表于&&|&
水泵实际功率为流量与的乘积再乘以系数
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 16:25:09
&&发表于&&|&
水泵并联的话不变 但是流量会减小 我举个例子还是3太水泵 都是200T/H 的 单台开是200T/H 2台并联加起来的流量是380T/H 如果是3太并联那加起来的流量是500T/H所以 流量要选大点 在说水泵厂家标的流量不是很准《这是我听设计院的人说的》所以要选大点流量的水泵
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 02:16:18
&&发表于&&|&
以下是引用huiky在 13:11:00的发言:选用的3台2000T/h的泵,45m,来输送6000T的水量。...你如何判断出“并联后每台泵的实际流量要小于2000T”的?是根据实际运行扬程吗?如果并联运行时水泵实际扬程(水泵出口压力与进口压力之差)高于45m,实际流量才会小于2000m3/h。说明水泵选型时计算系统阻力值不够。如果系统阻力值在满时(6000m3/h流量)确实不到45m,则3台泵并联运行不会欠流量(并联水泵选型不用乘大于1的流量附加系数)。此时需要担心的是:如果只开1台或2台泵,水泵会超流量运行,有可能过高。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 06:12:34
&&&&积极探讨,能否说说为何并联水泵选项不用乘大于1的流量附加系数?
&&发表于&&|&
&&&&&奖励于& 23:42:32
&&发表于&&|&
对于zzljxl版主问的“为何并联水泵选项不用乘大于1的流量附加系数?”,记得当初老董同志在网易就说过了,当时好像很多人也不明白。对于5楼的例子,如果管网阻抗不变,水泵并联台数增加时确实是这样。问题是你选泵的依据是怎么得来的呢?根据阻力计算,并联工况单多台都一样;而流量呢,就是系统总流量除以水泵台数,而不是单台泵运行在此阻抗下管网时的流量。那么,既然是按此种方式选每台泵,那么只要阻抗不变,系统流量都是同水泵台数以整数倍增加,不会有衰减,也不用“乘大于1的流量附加系数”了。对于老董说的“此时需要担心的是:如果只开1台或2台泵,水泵会超流量运行,有可能过高。”,当用户侧水量不随变化时,即定流量系统,也就是管网阻抗在运行期不会有较大变化,所以当系统由多台水泵并联运行,逐渐减少并联台数,即系统工作点沿管网曲线下滑时,此时流量会大于剩下水泵的总额定流量,尤其是只剩下单台泵时,就很可能发生水泵电机过载。冷却水系统也具有此种特性。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 00:13:08
&&&&积极帮助、解答!
&&发表于&&|&
各位网友:从下图看出,假设系统在满运行时,水泵的状态点在B点,此是的扬程是PB(等于管网的阻力),流量为QB,那么当一台泵运行时,水泵的状态点移到了A点,此时为PA,PAQC).以上是我的看法!有无问题?
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 21:46:06
&&发表于&&|&
不明白你为何总说“不满足所需要求了”?
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 16:40:52
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
筑龙学社APP扫码
立即免费下载资料
只需1元,认证E会员,百万资料免费下
【微信扫码支付】
您已成功认证为E会员
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
:&400-900-8066

我要回帖

更多关于 空调很大电流声 的文章

 

随机推荐